电锅炉炉管破裂不严重且能保持水位,可短时间降低负荷运行

  电锅炉爆管。现象:水冷壁管爆破可听到明显的爆破声或喷气声,炉膛由负压燃烧变为止压燃烧,并且有炉烟和蒸汽从看火门,炉门等不严密处喷出,虽给水量加大,但正常水位难维持且气压降低,给水量不正常地大于蒸汽量,排烟温度降低,烟囱冒白烟,炉膛温度降低,甚至熄灭,电锅炉底部有水流出。

  处理:电锅炉炉管破裂不严重且能保持水位,事故不至扩大时,可短时间降低负荷运行,严重爆管且水位无法维持,须紧急停炉。但引风不应停止,还应继续上水,降低管壁温度。如:因缺水而管壁过热,而爆管时,应紧急停炉,严禁向锅炉给水,尽快撤出炉内余火,降低炉膛温度,减少电锅炉过热程度。

  电锅炉超压。现象:汽压急剧上升,超过许可工作压力,压力表指针超过“红线”,安全阀动作后,压力仍在升高,发出超压报警信号,蒸汽温度升高而蒸汽流量减少。

  处理:迅速减弱电锅炉燃烧,手动开启安全阀或放空阀,加大给水、加大排污(此时要注意保持电锅炉正常水位),降低电锅炉水温度从而降低电锅炉炉汽包压力。

电锅炉

  超压保护功能:电锅炉取暖系统压力超过6bAR时,泄压阀门启动进行泄压,从而保证系统安全作业;防冻功能:当温控器检测到系统温度低于5℃时,设备会进行启动加热,在温度达到8℃左右的时候停止进行加热,周而复始,防止因为温度过低而导致的水管冻住的问题。

  风扇异常保护:当电锅炉取暖在进行散热时,发现风扇不能够正常进行运转从而不能正常散热的时候,会停止进行加热,从而保证设备不会出现过热现象。故障代码显示:当出现故障,并且没有办法自行恢复的时候,会显示故障代码,通过说明书来判断出现了什么样的症状,从而方便对其进行修理。

  漏电保护功能:当电锅炉取暖系统中存在漏电现象时,漏电保护功能启动,切断加热电源。低水压保护功能:当系统水压低于0.5bAR时,系统会自动停止工作,当进行手动补水或者是通过自动补水装置进行补水之后,才能够恢复工作。

  防干烧保护:当电锅炉取暖加热出现干烧现象时,即温度超过110℃之后,防干烧保护装置启动,自行断开电源,这时用户不要进行动手作业,而是打电话联系专业的维护人员,从而进行故障排除之后,在手动进行工作恢复。超温保护:当加热温度超过95℃时,即加热热水水温达到其控制的大值时,启动超温保护装置,从而停止进一步加热。